潜水泵跳闸
我们新装一台潜水泵,总是开一段时间前面的漏保就跳了呢,应该不可能是堵泵,排的是雨水,各位大侠请指教!RE:潜水泵跳闸
潜水泵绝缘不好或有水汽渗入。可用摇表检测电机对外壳的绝缘是否正常。RE:潜水泵跳闸
楼上说的有道理,不过LZ说的是新装的潜水泵,还要考虑电路本身有无问题,是否存在线路漏电的问题?RE:潜水泵跳闸
用潜水泵大雨水,有没有全部将潜水泵潜入水中,如果没有说明潜水泵没有冷却,发热导致潜水泵电流过大保护。RE:潜水泵跳闸
漏电保护跳闸请检查水泵和电缆的绝缘RE:潜水泵跳闸
摇电机,检查线路。RE:潜水泵跳闸
有可能是污泥、杂物等造成的堵泵导致泵过负荷跳闸。RE:潜水泵跳闸
我们这出现过都是水泵问题,请检测电机绝缘 多数是进湿气影响了绝缘。
有时候也许是水泵选型问题,电机极数,与保护元器件的配合,
被污垢堵上也是可能的。
RE:潜水泵跳闸
潜水泵在水下运行,可能密封不好,检查上下漏水探头有无发报警RE:潜水泵跳闸
检查绝缘及叶轮是否堵塞
页:
[1]
2