澎湖湾 发表于 2012-6-21 12:33:56

控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

各位老师我单位施工方有一台打混凝土的地泵因现场电压太高(460V-440V)造成保护跳闸,请问可以把控制回路电源侧窜上电阻降压吗?或者还有什么更好的方法?

敌法师 发表于 2012-6-21 17:07:31

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

440V得用变压器调档了吧

串电阻太浪费了,或者从上级变电设备降压

收费员 发表于 2012-6-21 21:41:06

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

不好说,首先控制回路的电源侧电压是否比较高,判断是电源问题还是干扰问题,如果是干扰就检查接地情况

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 02:14:41

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

保护跳闸不一定是电压高的问题,更有可能是负载电流过大造成开关跳闸。
建议:
1、检查电力供电线路是否正常,如果是三相动力电源,相间电压值一般为365-405V都属于正常范围,测量前必须保证你使用的万用表必须正常。
2、检查发现变压器低压侧超过正常输出电压范围值,需要对供电变压器进行调压处理。

pisen 发表于 2012-6-22 06:48:16

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

一般的变压器高压侧都有正负5、0三个档位可调压的.电压高调 5吧,具体你可向供电部门资询。

notebook 发表于 2012-6-22 11:21:51

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

可以考虑串接小型稳压器,因二次控制回路为小负荷负载。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 15:55:26

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

同意四楼哥们的意见!

write 发表于 2012-6-22 20:29:01

RE:控制回路电压太高,造成保护跳闸有何最简易的降压方法

保护跳闸不一定是电压高的问题,除非有过压保护。
对变压器低压侧超过正常输出电压范围值,可以通过调整调压转换开关来对供电变压器进行调压处理。
变压器的电压等级是按标准规定的,不能任意改变。但是,输电线路的绝对电压值,又受用户用电量大小的影响,有时高,有时低。由于季节和每天因工作班次的关系,电压波动很大。电源电压的过高或过低,直接影响了设备的使用和寿命。为此,对变压器提出了能够调整电压的要求,以满足使用的需要。变压器在额定电压的基础上允许又一个变动范围,电力变压器规定为±5%或±2×2.5%。
另一可能是调压档位弄错了,调反了!
变压器的调压变压器方式:分为有载调压变压器和无载调压变压器(大多是无载调压变压器).它是改变变压器1次绕组抽头,借以改变变压比.一般分为3档.即
页: [1]