朋友的心 发表于 2012-6-22 03:32:49

关于动力电缆延长的问题

一动力电缆,长度不够,想采用延长的办法,有什么办法,符合规范吗

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 05:30:04

RE:关于动力电缆延长的问题

如果长度在满足电缆压降及用电设备使用功能的情况下,延长是没有问题的,只需要做一个电缆中间头而已

小空分 发表于 2012-6-22 07:27:19

RE:关于动力电缆延长的问题

做个中间头连起来就行,不过中间头的工艺要求要高点,不然比较容易击穿

running 发表于 2012-6-22 09:24:34

RE:关于动力电缆延长的问题

可以做接头。专业人士做吧。
另外注意是否是防爆环境,防爆环境原则上不允许做电缆中间接头,但是可以用防中间接线盒来连接

hurry 发表于 2012-6-22 11:21:49

RE:关于动力电缆延长的问题

做个中间接头吧,难度不大,很容易实现

忧伤世界 发表于 2012-6-22 13:19:04

RE:关于动力电缆延长的问题

不能延长,如果是老电缆的话,两端都会有余量在底下埋着,耐心的找一找。一般都是够用的。如果是新电缆,就只能接长,不能拉长。否则会出现问题。

守分安常 发表于 2012-6-22 15:16:19

RE:关于动力电缆延长的问题

做中间接头就可以了,如果是高压电缆,一定要注意中间头的制作工艺,及做完头后的保护。低压电缆的话,首先看电缆的距离,如果超过300米,就要考虑压降的问题了,尤其是带变频、软起设备的电缆,一般不能超过300米远,否则就压核算压损能否满足要求,在确定是否做中间头。

不着边际 发表于 2012-6-22 17:13:34

RE:关于动力电缆延长的问题

做个中间接头吧,选用好点的产品,严格按照说明书做好就可以!

敌法师 发表于 2012-6-22 19:10:49

RE:关于动力电缆延长的问题

做个中间接头吧,电工的基本东西没有多大难度的,注意几点就好了:
1 、所用电缆的线径一般只能增加,不可降低。
2 、所接电缆的长度可否满线路足压损情况。
3 、最好不要铜铝电缆互接,那样容易过热的。
4 、如果环境特殊,需要针对特殊环境做一些加强就好。

write 发表于 2012-6-22 21:08:04

RE:关于动力电缆延长的问题

只要长度延伸不是太长,做个中间接头接一段是没问题的,市场有成套的中间接头材料,中间接头做的质量有保证,运行才能可靠。