spring 发表于 2012-6-21 13:51:47

22KW电机电流过大怎么回事

具体情况--------变压器是80KW的,离厂区200米距离,起动是星-三角 正常工作时测得电流是60A左右,工作1个多小时电机就发热,空载时电机的电流是30A。

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 17:46:17

RE:22KW电机电流过大怎么回事

22KW正常工作电流是60A,一定是过载了,要降低负荷,不然电机会烧坏的。

冰雨 发表于 2012-6-21 21:40:47

RE:22KW电机电流过大怎么回事

空载电流正常,那就一定是负载的原因了

pisen 发表于 2012-6-22 01:35:17

RE:22KW电机电流过大怎么回事

空载电流达到30A,可以考虑检查线路或马达了。一般来说象22KW的电机空载电流不会超过30%的额定电流,22KW马达的额定电流估计就在41A左右。如果运行电流达到60A,负荷肯定过大了。但由于马达空载电流就达到30A,一般不会是负载问题,可以从马达绕组接线检查。

伊势丹 发表于 2012-6-22 05:29:47

RE:22KW电机电流过大怎么回事

22kW电动机空载电流达到30A,一般来22KW的电机空载电流不会超过30%的额定电流也就是十几安,
1 只是不知空载是否是已带负载,只是未加载而已,
2负载是什么设备?如是水泵,是否工作点不对?
3起动是星-三角,有无可能星形启动后没切换,

青春岁月 发表于 2012-6-22 09:24:17

RE:22KW电机电流过大怎么回事

1、有条件最好你加就地电容补偿。
2、电源线选大一点,减小一点压降。
3、检查一下负载,电流一般不要超过45A。

敌法师 发表于 2012-6-22 13:18:47

RE:22KW电机电流过大怎么回事

60A电流,负载过大22KW 电机额定电流44A左右

不着边际 发表于 2012-6-22 17:13:17

RE:22KW电机电流过大怎么回事

综合以上各位的回复,个人建议楼主把整个系统包括电缆,电机型号。负载性质等一起发上来,大家讨论!

安师大 发表于 2012-6-22 21:07:47

RE:22KW电机电流过大怎么回事

1空载电流30A己经过大,应该检查考虑绕组绝缘是否有问题;
2绕组有问题自然会导致正常运行电流增大、电机发热。
页: [1]