按时发生 发表于 2012-6-22 14:36:15

三相电气设备的计算

问大家一个我疑惑的问题:知道三相电气设备的功率和电压,如何估算它的额定电流

pisen 发表于 2012-6-22 15:54:25

RE:三相电气设备的计算

那要看你的连接方式了,不同的连接方式,比如星形接法和三角形接法,计算方法不一样啊。

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:12:35

RE:三相电气设备的计算

1# SHY0528
[微软用户1] I=P/√3Ucos¢
I:线电流。
P:三相功率。
U:线电压。
cos¢:功率因数。
△接法:U线=U相

I线=√3I相。
Y接法:U线=√3U相
I相 =I线。

[微软用户1]

liion 发表于 2012-6-22 18:30:45

RE:三相电气设备的计算

对于铭牌数据来说,其电压与电流都是指线电压和线电流,所以它是与其具体接法不存在因果关系的!换句话来说,设计电机时,首先所确定的是功率;线电压、线电流;然后再确定其接法!

冰雨 发表于 2012-6-22 19:48:55

RE:三相电气设备的计算

4楼说的很清楚,用铭牌数据然后按3楼的计算方法

小空分 发表于 2012-6-22 21:07:05

RE:三相电气设备的计算

额定电流是设备的额定视在电流I=P/√3Ucos¢
知道功率、电压还需要知道功率因数才能计算。

誓言 发表于 2012-6-22 22:25:15

RE:三相电气设备的计算

不晓得你问的什么意思。

给你个参考吧。。三相380V负荷(比如电机)可以简单的记忆为:电流=2倍的功率

这个夏天 发表于 2012-6-22 23:43:25

RE:三相电气设备的计算

共同学习,共同提高
页: [1]
查看完整版本: 三相电气设备的计算