桑格花 发表于 2012-6-22 15:15:20

有关临时用电一个分路只能接一个设备

施工临时用电,一个电源引下来的线只能接一台用电设备吗?这个规定哪个法规规范里有规定的呢?请电气方面的方家指点

hurry 发表于 2012-6-22 17:12:35

RE:有关临时用电一个分路只能接一个设备

这个不是绝对,这是在配电箱内电器器件都正常的情况。第一该回路保护是否还允许接多个负载。第二临时设备是否允许经常停电。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:09:50

RE:有关临时用电一个分路只能接一个设备

这个当然不是绝对的了,要看你的断路器能否满足你多个设备的用电需求,

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:07:05

RE:有关临时用电一个分路只能接一个设备

这个在《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)中有,
在8.1.3条每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个
开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。
施工现场临时用电最重要的必须符合以下几点:
1.采用三级配电系统;
2.采用TN—S接零保护系统;
3.采用二级漏电保护系统;
4.电缆线采用三相五线制;
5.开关箱“一机一箱一闸一漏”制。

走到异地 发表于 2012-6-22 23:04:20

RE:有关临时用电一个分路只能接一个设备

临施电 要规范
学条例 研标准
需计算 有方案
TNS用五线
三级配 二保护
架空线 应绝缘
松紧度 看规范
电缆线 合标准
勤检查 不漏电
勿拖拉 强用力
电缆损 有危险
过横道 穿钢管
爬铁塔 要绝缘
设开关 按规范
应匹配 勿乱安
大电流 小开关,
工作中 有危险
铁皮箱 很关键
接地线 要齐全
箱高度 有规定
防漏电 操作便
进箱线 勿硬弯
设护套 才安全
碘钨灯 要防雨
铁灯罩 按地连
照明灯 低又矮
地沟潮 易触电
低压电 保安全
振捣板 振捣棒
磨石机 有危险
操作者 应绝缘
重保护 无危险
电机具 实在多
高绝缘 慎操作
大机械 性能高
开关柜 是关键
出故障 不用慌
不懂行 切勿动
电工到 排故障
修理好 试操作
重安全 保平安
施工电 处处险
你注意 我严管
规范电 保安全
出效益 工友笑
平安归 老小乐
页: [1]
查看完整版本: 有关临时用电一个分路只能接一个设备