用了软启动器问题

请教:如果一个大功率电机用了软启动器后,是否还要加热过载保护器?

誓言 发表于 2012-6-22 21:06:37

RE:用了软启动器问题

软启动具有过载保护功能,不过必须在软启动输出端加电流互感器,二次电流信号接入软启动控制保护信号输入端子回路中。需要另外加过载继电器也是可以考虑的,只要控制柜有空余间距安装即可。

内芯里 发表于 2012-6-22 23:03:52

RE:用了软启动器问题

那要看用的什么软起,有的启动和工作设计是一个整体,具有完好的保护就不用,有的软起只是在启动时工作,转换以后即推出运行,这样的一般要考虑装设保护装置,不过现在一般都是用电机综合保护器,不用老式的热继电器。