宝乐婶的烦心事 发表于 2012-6-22 11:59:20

临时用电

各位海友,最近接触一个临时用电方案,用电设备共有:电焊机(18KW,20台);电动工具(90KW);照明(20KW)。施工现场用电需要系数K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8,功率因数为0.85,请问总的计算负荷P为多少?负载电流I是多少?视在功率是多少?请给个计算公式!谢谢!

这个夏天 发表于 2012-6-22 15:14:45

RE:临时用电

工程名:

计算者:

计算时间:2009年10月9日



序号

用电设备组名称

设备组总功率Pe(kW)

需要系数Kx

功率因数cosφ

有功功率Pc(kW)

无功功率Qc(kvar)

视在功率Sc(kW)

计算电流Ic(A)

1

电动工具

90.00

0.60

0.85

54.0

33.5

63.5

96.5

2

照明

20.00

0.80

0.85

16.0

9.9

18.8

28.6

3

点焊机、缝焊机

360

0.20

0.85

72.0

44.6

84.7

128.7



合计







142.0

88.0







乘以同时系数(0.90;0.97)后







127.8

85.4

153.7





补偿量









-0.00







补偿后总计







127.8

85.4

153.7

233.5