3染发 发表于 2012-6-22 15:14:29

电容器接线

电容器的三角形接法和星形接法各有什么优缺点?一般在什么情况下使用?

伊势丹 发表于 2012-6-22 17:11:44

RE:电容器接线

一般情况下都采用的三角型较多,因为当一相线路断线后,还可以把电容器内的电放完。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:08:59

RE:电容器接线

在高压电力网中,星形接线的电容器组目前在国内外得到广泛应用。星形接线电容器的极间电压是电网的相电压,绝缘承受的电压较低,电容器的制造设计可以选择较低的工作场强。当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻.星形接线的最大优点是可以选择多种保护方式。各电压等级的高压电容器组现已普遍采用星形接线。星形接线的电容器组结构比较简单、清晰,建设费用经济,当应用到更高电压等级时,这种接线更为有利。

小空分 发表于 2012-6-22 21:06:14

RE:电容器接线

学习了,受益匪浅。谢谢。

liion 发表于 2012-6-22 23:03:29

RE:电容器接线

这个和你的高压变压器的接组方式有关系,比如说咱们的10千伏,大部分都是△型的,这样咱们的电容器补偿就要用Y型的,400V低压变压器的接组大部分都是Y型的,因为有很多的单相设备需要从中性点抽芯(有点罗嗦了),它采用的电容器则是△的。
页: [1]
查看完整版本: 电容器接线