无功分相补偿适合那些用电客户
给一客户做的宾馆配电工程,315KVA的变压器,请教大家在无功补偿柜里需要设计无功分相补偿吗?如果需要,每相补多大容量?以前我们都采用三相共补,前段时间一卖电容的客户说共补和分补相结合比较好,自己拿不定主意。
奥菲斯1
发表于 2012-6-22 22:23:59
RE:无功分相补偿适合那些用电客户
从理论上讲分相补较好;从工程实施的角度来讲还是三相共补简单、实用!当然在实施时须兼顾三相不平衡时的处理方法。