黄昏了 发表于 2012-6-22 14:34:57

RE:DCS断电应急预案

用UPS解决,双路UPS更有保障。

伊势丹 发表于 2012-6-22 17:11:17

RE:DCS断电应急预案

DCS断电,必须解决的是应急停车处理的控制问题,因为,DCS断电,通常有UPS可保持几十分钟,但如果是因为配电停电导致,现场电机UPS可是无法供电的。这才是问题的关键。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:47:37

RE:DCS断电应急预案

你的DCS系统没有UPS电源吗

小空分 发表于 2012-6-22 22:23:57

RE:DCS断电应急预案

DCS最少要有两路电源,一路市电,一路UPS。正常情况下DCS走市电。当市电断电且UPS有电时,通过继电器实现电源的自动切换。UPS的容量越大,维持的时间越长。场内市电一般都是双路, 如果有条件可以接双路电源,一路使用,一路备用,同时还有一路UPS 。
页: 1 [2]