搞基唧 发表于 2012-6-22 03:30:09

关于三相电机缺相的疑问??

如果电动机是三角形接法:只会烧掉一相绕组,可以用兆欧表(摇表)测量出一相绕组对地绝缘破坏。
如果电动机是星形接法:有两相绕组会烧掉,可以用兆欧表(摇表)测量出两相绕组对地绝缘破坏。
请问为什么三角形接法烧一相,星型接法烧2相啊?有点没想明白

誓言 发表于 2012-6-22 05:27:24

RE:关于三相电机缺相的疑问??

三角形接法是相间电流,缺一相,比如缺C相,则只有A-B间绕组通过电流,A-C、B-C由于C相缺而不会有电流;
星型接法是相-零电流,缺哪相哪相绕组无电流,另2相就会过流烧坏。

running 发表于 2012-6-22 07:24:39

RE:关于三相电机缺相的疑问??

星型和角型是:Y、△
从上面的图形就可以得出结论了。

liion 发表于 2012-6-22 09:21:54

RE:关于三相电机缺相的疑问??

#1楼分析的很正确,缺相后二相运行不能产生旋转磁场,但会产生脉振磁场。因此,电机会产生很大的噪音,回路阻抗急剧下降如不及时断开电源,将烧毁电机。另,因“城门失火会殃及池鱼”也会造成无电流相烧毁啊!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 11:19:09

RE:关于三相电机缺相的疑问??

  对于三相异步电动机,接线形式为三角形接法时,如果电机供电电源缺一相,比如缺C相,则电机内部电路会形成A-C、C-B两相绕组串联后与A-B间绕组并联,承受电压为线电压(380伏),由于并联两路通入的电源相序相同,形不成旋转磁场,电机转子会出现堵转;这时由于转子停止,没有感应的反电势存在,在电机绕组上产生的电流基本就是电机的启动电流,如此大的电流在短时间内就会烧毁电机绕组。由于A-C、C-B两相绕组串联阻抗较大,所以电流会相对小一些;当A-B间绕首先烧毁后出现接地短路,电机电源回路的空气开关在短路电流的作用下瞬间跳闸,这样就形成了A-C、C-B两相绕组可能不发生损坏。但是如果空气开关选择不当,出现迟缓跳闸,那么A-C、C-B两相绕组也可能发生烧毁。
  接线形式为星角形接法时,缺哪相哪相绕组肯定无电流,但由于有中性点的存在,另2相绕组通入的两相电流,在电机处于运转阶段仍然会形成非圆形旋转磁场,电机仍能够运转。在负载不变的情况下,两相绕组的负荷加大,及电流加大,长时间运行会使得两相绕组由于过载而烧毁。如果在电源缺相期间,机械负载为空载或轻载状态,电机电流不会超负荷,也不会发生烧毁事故。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 13:16:24

RE:关于三相电机缺相的疑问??

楼上分析的有理啊

notebook 发表于 2012-6-22 15:13:39

RE:关于三相电机缺相的疑问??

主要是看哪相有电流流过,以及电流大小。

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:10:54

RE:关于三相电机缺相的疑问??

疑问:二楼海友的解释有问题,“三角形接法是相间电流,缺一相,比如缺C相,则只有A-B间绕组通过电流,A-C、B-C由于C相缺而不会有电流;这种说法不对!
五楼的海友的解释才是正确的。
对于三相异步电动机,接线形式为三角形接法时,如果电机供电电源缺一相,按你说的缺C相,则电机内部电路仍会形成A-C、C-B两相绕组串联后与A-B间绕组并联,承受电压为线电压(380伏),由于并联两路通入的电源相序相同,形不成旋转磁场,电机转子会出现堵转;这时由于转子停止,没有感应的反电势存在,在电机绕组上产生的电流基本就是电机的启动电流,如此大的电流在短时间内就会烧毁电机绕组。由于A-C、C-B两相绕组串联阻抗较大,所以电流会相对小一些;当A-B间绕首先烧毁后出现接地短路,电机电源回路的空气开关在短路电流的作用下瞬间跳闸,这样就形成了A-C、C-B两相绕组可能不发生损坏。

伊势丹 发表于 2012-6-22 19:08:09

RE:关于三相电机缺相的疑问??

那是接线方式所决定。三角形接法:只会烧掉一相绕组,缺A相,BC相间绕组烧坏。
星形接法:有两相绕组会烧掉。缺A相,B相C相两个绕组烧坏。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 21:05:24

RE:关于三相电机缺相的疑问??

同意五楼的观点,学习了