这个夏天 发表于 2012-6-22 21:44:28

RE:电机绝缘降低的原因是什么?

不是单换电机,是整个冰机换。

工控人 发表于 2012-6-22 22:23:33

RE:电机绝缘降低的原因是什么?

与电机所处环境,电否长时间受潮,电机的密封性(接线盒,电机本体),

冰雨 发表于 2012-6-22 23:02:38

RE:电机绝缘降低的原因是什么?

<div class="quote">我管的几台电机是开启式的,每年只用6个月左右,每次停用后都一直用250W远红外灯泡烘着,但每次启用时绝缘都是零(用绝缘电阻测试仪检测)。请各位海友能帮忙解释一下电机绝缘降低的原因及解决的方法(我每次都用电焊 ...
小海胆 发表于 2009-7-27 20:21 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

敌法师 发表于 2012-6-22 23:41:43

RE:电机绝缘降低的原因是什么?

在沿海和潮湿场所,建议采用全封闭电机。

忧伤世界 发表于 2012-6-23 00:20:48

RE:电机绝缘降低的原因是什么?

开启式电机的防护等级过低,当环境潮湿\粉尘多的时候,电机的绝缘就很低。最根本的方法是更换为防护等级一点的新型高效节能电机。实在不行的话,只能是将电机定期清扫和清洗,作保守的办法是电机停机后马上将电机进行烘烤,将其开口处尽量密封起来。
页: 1 [2]
查看完整版本: 电机绝缘降低的原因是什么?