打飞机 发表于 2012-6-22 11:58:09

漏电断路器

外行问问:如何选型?

青春岁月 发表于 2012-6-22 14:34:29

RE:漏电断路器

与断路器选型一样。主要是电流、分断能力、电压等级等参数

内芯里 发表于 2012-6-22 17:10:49

RE:漏电断路器

比常用断路器增加参数:额定剩余动作电流,市场上常见为I△n=30mA
            剩余电流动作时间,常见为t ≤0.1S

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:47:09

RE:漏电断路器

看漏电开关用于什么场所,浴室、游泳池、医院一般要求I△n=10mA。

小空分 发表于 2012-6-22 22:23:29

RE:漏电断路器

漏电开关用于不同的场所要求是不同的,我们通常所讲的漏电电流保护器,国标GB6829称剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器),
首先明确剩余电流动作保护器动作原理
剩余电流动作保护器是用来防止电气事故,保护人身及设备安全的产品,分间接接触保护和直接接触保护两种。国标GB6829称剩余电流动作保护器(以下简称漏电保护器),其动作原理是取剩余电流值,所谓剩余电流是指供电系统中导线流出的电流,有一部分没有经过导线返回,而流入大地,经大地返回到变压器低压侧中性点,称这个漏入大地的电流为剩余电流,就是我们通常所讲的漏电电流,漏电电流的取样元件均采用零序电流互感器。
2.产品选择
目前,漏电保护器品种繁多,结构各异,其原理都是一个剩余电流动作型。用户应选购质量可靠的产品,并认定已通过国家电工认证、并具有3C认证的产品。漏电保护器分为以下三大类。
2.1单相漏电开关
单相漏电开关分电子式和电磁式二种,由于电磁式漏电开关价格较高,在农网改造大部分选用电子式漏电开关。一般选用15mA或30mA。动作时间小于0.1s,用于直接接触保护,防止人身触电事故发生。
2.2漏电断路器
漏电断路器分电子式和电磁复合式两种,作为二级保护或三级保护。不论单极、二极、三极、四极漏的电断路器,尽量选用动作电流小于等于50mA,分断时间小于0.1s的产品,用于直接接触保护。
页: [1]
查看完整版本: 漏电断路器