泵的联锁
我们公司现在有五台计量罐,都是用同一台泵从储罐向高位槽输送,现在要实现每个计量罐的高液位自动联锁停泵,低液位人工开泵。打料顺序不固定,请各位帮帮忙,看有方法没有啊?如果在每个计量罐的如后都加入开关阀,每个计量罐高液位同时连锁开关阀和泵。那么我再打料时如果第一个计量罐液位保持,泵就开不起来。怎样才能解决?RE:泵的联锁
是每个计量罐的入口RE:泵的联锁
在联锁回路加一个手动开关,第一个计量罐液位保持时就打开连锁,等高液位信号消除后再合上手动开关。RE:泵的联锁
将控制泵启停的继电器分设5路并联,应该可以实现RE:泵的联锁
1、每一个计量槽的高液位与各自进料的开关阀进行连锁,即到高液位时,开关阀自动关闭。2、每一台泵可与泵出口的压力表进行连锁,因为当阀门关闭后,泵的出口压力会升高,只要压力达到一定值后自动停泵。考虑到开泵时可能出现短时间压力高的情况,可设一个延时。
RE:泵的联锁
1、每一个计量槽的高液位与各自进料的开关阀进行连锁,即到高液位时,开关阀自动关闭2.马达跳车,采用5OO5(五个开关阀只要有一个开,马达就启动.只有五个开关阀都关时,才跳马达)方法.
RE:泵的联锁
这个应该可以实现的,不知道楼主有没有用过三台泵一用两备的自控RE:泵的联锁
采用PLC控制,根据实际使用要求,通过一定的逻辑控制程序即可实现。