龙卷风 发表于 2012-6-21 21:38:00

压力计和温度计的闸阀

管道安装过程中,压力计需要接一个闸阀后安装在管道上,温度计则是直接安装在相应管道上,有没有闸阀的原因是什么?

乖乖女 发表于 2012-6-22 02:11:35

RE:压力计和温度计的闸阀

主要是安装、维修、更换方便.有的更主要是省钱。

不着边际 发表于 2012-6-22 06:45:10

RE:压力计和温度计的闸阀

温度计装不了,如果能装也会装上去的。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 11:18:45

RE:压力计和温度计的闸阀

我比较赞同楼上的说法,能装的话还是会都装上的。也就是说温度计装不上,因为它必须深入到介质内部,温度稳定的不稳,压力可以传出去,温度如果传出去就差太大了

write 发表于 2012-6-22 15:52:20

RE:压力计和温度计的闸阀

把温度计和压力表拿着一看就知道为什么了。
压力表也可以不装闸阀,但是那样的话检修就不方便了。

敌法师 发表于 2012-6-22 20:25:55

RE:压力计和温度计的闸阀

应该和检修维护有关系