过载保护和短路保护区别

大家帮区别下过载保护和短路保护

小空分 发表于 2012-6-21 22:56:09

RE:过载保护和短路保护区别

过载的意思就是负荷过大,一般设计选型当中,参考线路额定电流,低压断路器整定15%的过负荷量,实际掌握5%的样子。(这句话是这么个意思:过载5%不应跳闸,超过15%必须动作) 过载在工程当中严格来讲是允许存在的,所以过载后可以有个长延时,过了这个时间段还过载的话才动作于跳闸

短路的性质就不同了,一般是由于故障引起的,电流远远大于额定电流,设计选型当中称之为 瞬动,一般取10倍额定电流,对于短路现象,一般2种保护方式,瞬动、定时限、反时限。根据短路电流的大小来判断该采取的动作,这里有个级联配合的问题,一般下级整定时间要小于上级开关!

工控人 发表于 2012-6-22 01:32:29

RE:过载保护和短路保护区别

短路保护:是指电路的绝缘已经被破坏了而作出的保护。
过载保护:则是在电路绝缘完好又出现过电流而作为的保护。
短路保护一般过电流值比较大。
过载保护一般过电流值比较小。
在低压短路保护使用断路器作保护,因其可开断大电流过载保护用热过载继电器 接触器保护,开断电流小。

这个夏天 发表于 2012-6-22 04:08:49

RE:过载保护和短路保护区别

短路保护是故障保护,通常为额定电流的10倍左右,采用速断保护,对于三相交流系统来说因其为一对称系统,故采用零序电流保护判断短路故障更为有效!
过载保护是对设备的安全保护,但其延时要长的多,通常为10S左右!

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 06:45:09

RE:过载保护和短路保护区别

过载保护就是过负荷保护,主要针对设备实际出力超出额定出力的问题,短路保护针对的是电气设备的故障如绝缘损坏而引起的相间或线对地短路的故障。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 09:21:29

RE:过载保护和短路保护区别

过载保护是过电流的一种保护,有适当延时。
短路保护是瞬时大电流引起的速断保护,没有延时。

收费员 发表于 2012-6-22 11:57:49

RE:过载保护和短路保护区别

泵------空转,干打
建议装泵类防空转保护器,,空转时2秒内自动停机,,保护泵不受损坏
电子样本地址:http://www.dnpump.com/PicUp/200910162202501.pdf
如果想要维护少一点还是选择配套防空干转保护器,省事

敌法师 发表于 2012-6-22 14:34:09

RE:过载保护和短路保护区别

短路保护:电路内电流走的非正常路径。电流无穷大。立即跳断路器或烧熔丝。
过载保护:负载设备容量大于控制电器容量。就成在过载情况。过载有反时限特性。

内芯里 发表于 2012-6-22 17:10:29

RE:过载保护和短路保护区别

过载保护就是类似于I*T类型的反时限保护;
短路保护就是速断保护。

黄昏了 发表于 2012-6-22 19:46:49

RE:过载保护和短路保护区别

三相异步电机定子绕组在发生短路故障时,将会产生很大的短路电流,它将使线路过热甚至使导线熔化,造成火灾、爆炸事故,熔断器就是常用的短路保护装置之一。当电机发生短路故障时,电路中流过很大的短路电流。熔断器中的熔体就会受热熔断,切断电源、保护电气线路和供电系统。
过电流保护:运行中电动机有时出现过电流现象,过电流的原因主要有以下几种情况:电网电压太低;机械负荷过重;启动时间过长或电动机频繁启动;电动机缺相运行;机械方面故障等。
短时间的过负荷不会造成电动机的损坏,然而较长时间的持续过负荷就会损坏电动机的绝缘以致将电动机烧毁。因此,必须采取过负荷保护措施,对过负荷保护通常采用热继电器来实现。热继电器可以反映电动机的过热状态并发出信号。当电动机通过额定电流时,应长期不动作;当电动机通过额定电流的1.05倍时,从冷态开始运行,热继电器在2小时内不应动作;当电流升到整定电流的1.2倍时则应在2小时内动作。