穿线管问题

请问标准镀锌管与薄壁镀锌管在用于电缆穿线上有什么要求?规范要求薄壁的不能焊接,接地线又如何做?VV-4*2.5 可用3/4的镀锌管吗?

running 发表于 2012-6-22 13:15:59

RE:穿线管问题

1、镀锌钢管一般用于承重、防爆等环境的
2、电信管的接地不晓得怎么做,不让焊接应该也有办法的,比如打孔穿接线端子再接线?
3、4.*2.5我一般用25的管,穿管管径具体有要求的,不小于半径的1.5倍,或者面积的40%,另外长度、直角弯个数都有影响,没必要选20的管。

青春岁月 发表于 2012-6-22 17:10:29

RE:穿线管问题

补充楼上的(2)内容:一般穿管用的,就不能在管上打孔。无论是防爆还是防腐。破坏封闭性就失去了作用。将接地软联用两道管卡子,固定在管上,并涂上导电防腐膏。

shirley 发表于 2012-6-22 21:04:59

RE:穿线管问题

当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接跨接接地线 或采用专业接地线卡跨接。
镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线卡跨接,不应采用熔焊连接。