自发的 发表于 2012-6-22 17:10:28

接触电阻

导线接头的接触电阻有何要求?

小空分 发表于 2012-6-22 19:46:48

RE:接触电阻

对硬母线应使用塞尺检查其接头接触紧密程度,如有怀疑时应作温升试验,或使用直流伏安法检查接头的电阻或接头的电压降;对于软母线仅测接头的电压降。接头的电阻值不应大于相同长度母线电阻值的1.2倍。

write 发表于 2012-6-22 22:23:08

RE:接触电阻

单独接头的接触电阻一般没要求,母线接头检测一般采用力矩扳手,就是说多大的螺栓该拧到多大的力矩范围就行了,通常厂家只对一次回路进行电阻测量,我们检验称为回路电阻。
页: [1]
查看完整版本: 接触电阻