自发的 发表于 2012-6-22 09:21:27

ABB软启动问题?

现使用一台ABB软启动,有个问题搞不明白,就是软启动没有给启动命令,但是输出有400V的电压,如有电压那没有交流接触器的话负载不是工作了吗?本人一直没有搞清楚这个问题。这是不是在没有给启动命令的时候,输出有电压没电流呀?还是?请各位指点。谢谢。

私聊啊 发表于 2012-6-22 13:15:57

RE:ABB软启动问题?

1、这主要是因为软起动用的是晶闸管,晶闸管在不工作的时候呈现的高阻状态。而不是象刀开关一样的开路状态。
2、在软起动没有带负载的情况下,如果接通电源,此时在软起动的出线侧量是带电的。因为根据分压的原理,在出线没接负载的情况下相当于电阻是无穷大的,而晶闸管的高阴状态的阻值就显得小多了。
3、在软起动带负载,出线侧接电机的的情况下,如果接通电源,此时在软起动的出线侧量是不带电的。因为根据分压的原理,电机的电阻值很小,而晶闸管呈高阴状态,所以电压全部都加到了晶闸管的两端,电机分的电压很小。
4、在软启动不带负载时,如果用手去摸软起动,会有触电的危险,因为软起动的晶闸管会有一定的漏电流。

乖乖女 发表于 2012-6-22 17:10:27

RE:ABB软启动问题?

同意2楼的观点,楼主测量有400V,是不是在空载情况下测量出的,如果有电机负载电压不会有这么高,因为软启动主回路是采用晶闸管,在没有触发导通的情况下,其输出呈高阻抗,如果不带负载其电流形不成回路,此时软启动输出端电压与主回路是等电位;如果带有负载,其负载电流形成回路,但负载电阻值与晶闸管内阻相比要小得多,此时输出端电压是很小的,其负载电流亦小。

write 发表于 2012-6-22 21:04:57

RE:ABB软启动问题?

同意上面的说法。软起动用的是晶闸管,晶闸管在不工作的时候呈现的高阻状态。而不是象刀开关一样的开路状态
页: [1]
查看完整版本: ABB软启动问题?