无功计算
例如:某配电的一台1000KVA/400V的变压器,当前变压器满负荷运行时的功率因数 cosφ =0.75,现在需要安装动补装置,要求将功率因数提高到0.95,那么补偿装置的容量值多大?
在负荷不变的前提下安装动补装置后的增容量为多少?若电网传输及负载压降按5%计算,其每小时的节电量为多少?
补偿前补偿装置容量= ×1000=350〔KVAR〕
安装动补装置前的视在电流= 1000/〔0.4×√3〕=1443〔A〕
安装动补装置前的有功电流= 1443×0.75=1082〔A〕
安装动补装置后视在电流降低=1443-1082/0.92=304 〔A〕
安装动补装置后的增容量= 304×√3×0.4=211〔KVA〕
增容比= 211/1000×100%=21%
每小时的节电量〔 304 ×400 ×5% ×√3 ×1 〕 /1000=11(度)
RE:无功计算
可以查相关标准,个人觉得算法可能有问题,因为你按的是cosφ =0.75,是满载时的数据,但实际运行起来功率因数是会变的呀,
页:
[1]