spring 发表于 2012-6-21 13:48:40

补偿电容鼓包

电容器运行时间约5年了,出现了几台有鼓包现象,检查时发现电容器前面的熔断丝有烧断现象,决定将熔断丝换为空气开关,理论上是否合适.

liion 发表于 2012-6-21 17:43:10

RE:补偿电容鼓包

应该是不能用 空开代替 熔断器。具体原因不知道。待查吧。。

生死谍恋 发表于 2012-6-21 21:37:40

RE:补偿电容鼓包

应该是不能用 空开代替 熔断器。

走到异地 发表于 2012-6-22 01:32:10

RE:补偿电容鼓包

补偿柜在投入/切除电容器运行时会产生很大的浪涌电流,造成空开触点熔融或误动作,所以应当选用合适的熔断器做保护,熔体额定电流的选择必须与所保护的电容器相配合,熔断特性不仅要满足安装地点短路容量的要求,而且还要满足电容器内部保护的要求,即能够保证熔断器在电容器爆破之前就熔断。

誓言 发表于 2012-6-22 05:26:40

RE:补偿电容鼓包

选用熔断器要求:

(1) 在所选熔断器的配合下,当发生击穿故障时,故障电流以及与故障元件并联的元件或电容器的放电能量,应足以使熔断器熔断而不致引起外壳爆破。

  (2) 熔断器动作后,电容器组的保护装置应能承受电容器的全电压、不平衡电压和正常时可能遇到的过渡过电压。

  (3) 熔断器应能承受以下各种电流:所保护电容器的1.43倍额定电流;合闸时不超过100倍额定电流(有效值)的最大涌流;在电压的最低瞬时值和最高瞬时值范围内对故障击穿电容器的放电电流。

  (4) 能在故障瞬间在电容器端头可能出现的最低瞬时电压和最高瞬时电压之间可靠工作。

write 发表于 2012-6-22 09:21:10

RE:补偿电容鼓包

熔断器与空气开关的作用是不同的。不能代替。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 13:15:40

RE:补偿电容鼓包

电容器鼓包后不要用了,更何况使用了5年,补偿容量也明显不足了,鼓包主要是电容器长期过负荷运行,应该是谐波引起的,检查供电系统,必要时加电抗器。目前有的生产厂家用空开代替熔断器了,只要空开的极限短路分段能力能满足熔断器额定分断能力是可以,这也是长期争论的一个问题,目前没有相关规范及标准说不能用空开。

守分安常 发表于 2012-6-22 17:10:10

RE:补偿电容鼓包

7楼说的太好了,如果是谐波引起的,那么谐波是怎么产生的?如果在其中几个电容器上加电抗器,是否可以?

这个夏天 发表于 2012-6-22 21:04:40

RE:补偿电容鼓包

谐波产生主要是由于器件的非线性,造成电压或电流变成了非正弦,加电抗器主要是对谐波抑制隔离,频率越高阻抗越大,另外是起到改变电容之路阻抗,避免谐振。最好看看相关技术书籍,就明白了 。
页: [1]
查看完整版本: 补偿电容鼓包