临时用电讨论
“施工现场计算负荷P为300.3KW,S=353.3KW,负载电流为537A,用电设备分布在1--4楼平均分配,因此得出:每楼平均P为75KW,S=88.3KVA,i=134A”。请问上述说法是否正确,依据?RE:临时用电讨论
1# dongyugang请说详细点
RE:临时用电讨论
存在3个问题:1、视在功率 单位应该是 KVA;
2、4楼负荷要平分是要有前提的。规模较大,负荷类型、大小差距不大。否则还是要分层计算的。
RE:临时用电讨论
理论上三相负荷平行是可以的。RE:临时用电讨论
2# lihy用电设备共有:电焊机(18KW,20台);电动工具(90KW);照明(20KW)。施工现场用电需要系数K1=0.6,K2=0.6,K3=0.8,功率因数为0.85,
RE:临时用电讨论
5# dongyugang可以这样分的。
RE:临时用电讨论
解答:根据以上可知,提供的功率都是有用功率要把它换成视在功率,也就是我们通常所说的总功率。(总功率=额定功率,也就是说视在功率就等于额定功率)因此下面这步是错误的。
掌握一个原则,计算负荷的目的是往小里计算,所有的系数都是这个目的。
P1=18/0.85=21.18
P2=90/0.85=105.88
P3=20/0.85=23.54
工地上需要的总功率P总=21.18*20*0.6 105.88*0.6 23.54*0.8=336.52
这步基本可以这么做,但是常规有个同时系数要乘的,0.9x0.97
对于你给的这组负荷:有一个问题需要落实:电焊机的暂载率是多少?(计算的时候需要转化到100%的,常规的有0.30.6 1.0三种,一般都是0.6,转化的时候开方,就是0.77 0.6*0.77=0.46)
需要系数法负荷计算书
工程名:
计算者:
计算时间:2009年10月12日
序号
用电设备组名称
设备组总功率Pe(kW)
需要系数Kx
功率因数cosφ
有功功率Pc(kW)
无功功率Qc(kvar)
视在功率Sc(kW)
计算电流Ic(A)
1
点焊机、缝焊机
360
0.46
0.85
165.6
102.6
194.8
296.0
2
电动工具
90.00
0.60
0.85
54.0
33.5
63.5
96.5
3
照明
20.00
0.80
0.85
16.0
9.9
18.8
28.6
合计
235.6
146.0
乘以同时系数(0.90;0.97)后
212.0
141.6
255.0
补偿量
-0.00
补偿后总计
212.0
141.6
255.0
387.4
另外,可以简单速算为 用电设备总功率之和 约等于 计算电流。换句话说,可以按照总负荷一半粗略的估计为计算负荷。
你的这个工程中,电焊机属于特殊的用电设备,它有个暂载率的问题(其实好理解,电焊机不可能象别的用电设备那样不停的工作,总是要有个间歇的)所以电焊机的额定功率其实是设备制造厂家根据暂载率反推出来的,可以想象成已经考虑过载因素了。因此电焊机的计算负荷要比一半小一些,
还有一点属于经验之谈吧,一般来说设计给定的计算负荷都偏大一些。