龙卷风 发表于 2012-6-22 19:46:20

恒转矩特性变频器能用在泵和风机等二次方转矩负载上吗

恒转矩特性变频器能用在泵和风机等二次方转矩负载上吗

shirley 发表于 2012-6-22 21:04:30

RE:恒转矩特性变频器能用在泵和风机等二次方转矩负载上吗

可以使用,将在适用负载的参数改为平方转矩即可

running 发表于 2012-6-22 22:22:40

RE:恒转矩特性变频器能用在泵和风机等二次方转矩负载上吗

可以使用,将在负载性质改为平方转矩即可

敌法师 发表于 2012-6-22 23:40:50

RE:恒转矩特性变频器能用在泵和风机等二次方转矩负载上吗

好象变频器一般在小于50HZ时是恒转矩调节,在大于50HZ时是恒功率调节