500m的距离肯定是不行了,建议:
1、将变频器安装位置更换到小于100m的位置;或者变频器加装输出电抗,但也不能用于500m,且变频器功率必须提高一档;这样可用到300m;(解决运行一段时间跳停问题)
2、在泵的出入口间加装旁通管路和阀门,启动时打开旁通;同时提升变频器启动转矩。(解决启动难问题)

俺弄吃 发表于 2012-6-22 01:31:58

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

输送的介质不含有颗粒杂质

这个夏天 发表于 2012-6-22 05:26:28

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

<div class="quote">原帖由 wjz 于 2009-2-13 19:38 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
隔膜泵是容积式泵,在进出口阀门关闭时,都会造成憋压,无论什么样的变频器都是会跳闸的,所以在运行时要保证出口压力不能超压,起动时进出口阀门要全开,或在进出口之间装回路管道,并打开。
提高变频器的容量 ...

伊势丹 发表于 2012-6-22 09:20:58

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

<div class="quote">原帖由 daigf 于 2009-2-13 11:21 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
原帖由 jessehjx 于 2009-2-12 15:21 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />

2、变频器到电机的电缆是否大于100m(依变频器的指标有所不同)?

配电间到现场电机大约有500米了。

敌法师 发表于 2012-6-22 13:15:28

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

一般说来,泵的电机功率配置是不会有部问题的,而且会留有10%左右的余量,请检查以下几点:
1、看泵的选型与安装是否正确,即泵的适用介质,这决定了电机是否的超载,可以用钳流表测量或看变频器的输出电流值,泵的安装不正确也会造成电流高;
2、变频器的选型与参数设置,变频器应选择恒转矩负载,电机参数相关的有:适用负载、载波频率、加减速时间、转矩提升、上限电流或电子热继电流等,都应按负载特性加以设置;
3、电机线较长(有500m),电机线应加粗一档;

write 发表于 2012-6-22 17:09:58

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

我认为变频器选小了!

守分安常 发表于 2012-6-22 21:04:28

RE:关于变频电机的启动难和容易跳停问题

认真看过变频器电流显示,有没有过载啦!