buynow 发表于 2012-6-22 06:44:34

晃电是如何造成的?

问一个比较简单的问题,生产装置有时会有晃电现现象,时间很短但危害较大。我想知道,晃电是如何造成的?

守分安常 发表于 2012-6-22 11:18:09

RE:晃电是如何造成的?

晃电 (转)
 晃电,是指电源电压暂时跌落或者消失,而在很短的时间内(一般是几秒以内),电源电压又恢复正常.
  晃电,能够使普通接触器立即释放或者工作在临界弹跳区,而在特定的工作环境下,这些情况都是不允许的.而是希望在晃电出现时,接触器不要立即释放,也不要工作在临界弹跳区,这就要接触器能够避开这些情况的出现.那么,我们可以称具有延时释放\避开弹跳区的接触器为抗晃电接触器.
  由于永磁接触器都存在电子控制线路和释放储能电容,因此永磁操作的接触器都可以实现抗晃电的功能,途径是设计上相应的电路就可以了.
  在永磁机构的控制板中,需要几个基本的部分
  1.整流电源, 2.释放储能(有的也有吸合储能,但不是必须有) 3.控制电源电压实时检测. 4.储能电容电压检测 5.抗干扰门槛电压检测 6.释放逻辑电路
  这6部分是永磁操作机构电子控制部分的必要组成,如果缺少任何一个部分,操作机构在特定的情况下就没法正常工作.
  这6个部分,也就决定了操作机构可以具备一定的抗晃电功能.以控制电压为交流220V的操作机构为例,我们可以把抗干扰门槛电压设置为交流100V,释放储能电容检测释放电压设置为直流200V,(大约相当于交流150V),操作机构的接线方式采用两线式(即和普通接触器相同的接线方式),这时,操作机构就有了抗晃电功能.
  在电源电压正常的情况下,(187V-253V)我们给操作机构接通控制电源,接触器吸合,储能电容充电,这样储能电容的电压在252-340V之间,储能电容电压检测电路判断这种电压为正常,接触器处于正常吸合的状态.如果这时候控制电源电压出现异常,电压低于交流187V,但高于交流100V,这时检测电路判断为线路晃电,线路开始延时,延时的时间长度,在线路参数一定的前提下,取决于出现晃电时控制电压的高低,储能电容由于自身放电和控制线路放电,电压逐渐降低,当储能电容的电压低于200V时,线路判断晃电延时结束,发出释放信号,操作机构动作,接触器释放.如果在储能电容的电压降低到200V之前控制电压恢复正常(高于交流187V),则控制电路不产生释放信号,接触器不会释放.
  如果控制电源的在电压比较长的时间里低于187V,而高于150V,这个延时就比较短,电压越低,延时越短.比较长的时间里低于150V,接触器同样会释放.这就是接触器的欠压保护功能,永磁操作机构的释放是一次操作,所以不会出现临界弹跳现象.
  两线式抗晃电接线方法,好处是接线简单,但是,它和接触器的抗干扰能力是互相矛盾的关键问题是门槛电压的设置,如果设置的过高,接触器的抗干扰能力强,但是,在控制电压还比较高时,接触器就会释放,抗晃电的电压跌落范围就小.
  如果把门槛电压设置的很低,甚至为零,则接触器的抗干扰能力就低,当线路存在干扰时,控制电路无法判断控制信号的对错,所以就无法正常工作.这种干扰,最主要的就是控制电源电线的感应电,这种干扰是难以滤除的.同时,永磁操作机构特点就是维持电流小,基本都是毫安级的,在保持状态,等效于电压控制元件,如果门槛电压设置的过低,则抗干扰能力就很弱,无法可靠分断,作为接触器,这是不允许的。
  因此,永磁操作接触器的抗晃电能力是相对的,它和工作环境的电干扰有很大的关系,过强的电干扰,有能是具备抗晃电功能的永磁操作接触器分断失败。

running 发表于 2012-6-22 15:51:44

RE:晃电是如何造成的?

我们化工系统低压交流接触器全部都是永磁式交流接触器,一部分是江苏中金的,一部分是辽宁远大的!

青春岁月 发表于 2012-6-22 20:25:19

RE:晃电是如何造成的?

电力系统在运行过程中,由于雷击、短路故障、重合闸、企业外部或内部电网故障、大型设备起动等原因,会造成电压瞬间较大幅度波动或者短时断电又恢复,这种现象通常称为“晃电”。 国际电工委员会(IEC)则将其定义为电压下降到额定值的90%~1%,持续时间为10ms~1min。供电系统中某点的工频电压均方根值突然下降至额定值的1%~90%,并在随后的10ms~1min的短暂持续期后恢复正常。
晃电主要有以下几种情况:
①电压骤降、骤升,持续时间0.5个周期至1min,电压上升或下降至标称电压的110~180%或10~90%。
②电压闪变,电压波形呈规则的变化或电压幅值一系列的随机变化,一般表现为人眼对电压波动所引起的照明异常而产生的视觉感受。
③短时断电,持续时间在0.5个周波至3s的供电中断(如备自投、重合闸等)。