指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
对运行值班人员的监盘有影响,不能确定断路器的状态。如果指示灯短路可能会对二次回路产生影响。RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
容易造成值班人员误操作而发生事故RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
当然有影响。值班人员容易误操作而发生事故。请一定及时修复。RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
指示回路对运行没啥影响,只是显示不出来运行状态而已,如果有其他的装置可以检测、显示的话 就当断路器没有指示就可以了。这个没有强行要求的。RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
对巡检人员和值班人员影响很大,不知道设备的状态,二次回路的完好度RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
无法判定断路器分、合闸状态,易误操作,另分合闸回路是否断线也无法判断。RE:指示断路器位置的红、绿灯不亮,对运行有什么影响?
指示灯不亮是必须处理的。1、可能是灯泡问题,更换就可以了。2、是控制回路有断线或辅助接点不通,这个就很危险了,事故情况下不能分闸,会扩大事故。3、是控制电源有问题,这个问题的严重性不言而语。