热电厂6KV接地怎么查找?
当确定是电厂内部接地后,应按什么顺序找啊?求高手指教。
liion
发表于 2012-6-22 22:22:04
RE:热电厂6KV接地怎么查找?
依次拉开各支路电源开关,观察接地消失情况。
冰雨
发表于 2012-6-22 23:40:14
RE:热电厂6KV接地怎么查找?
不是有小电流接地监控器吗?哪一路接地会自动显示出来的。