变频器无法调频问题?
有一台三联柱塞泵,采用变频调节来调节其出口流量,但使用中发现如下问题:泵运行中可以调频,但泵停止后却不能调整。比如泵运行时控制50%,此时停泵,开度停留在50%上。现在要启动泵,想在20%的开度情况下启动泵,可在DCS上怎么也无法从50%改为20%。只有从50%情况下开泵,泵开启后就可以调节了,想调到多大都可以。大家讨论讨论这是什么原因造成的,如何解决。RE:变频器无法调频问题?
是上位机显示的数字在变频器停止后就不能改变了吗?显示是不是变频器反馈回来的数据,要具体确定在数据给出后,到了那一步数据不变化而造成这种现象,比如是不是逻辑造成停机时数据不能给到变频器的输入端,如果数据变化给到了变频器,而反馈值不变化,那问题应该不大,一旦变频器启动显示就应该正常了,否则要检查变频器的参数设置了,总之要思路清晰的一步步查下去。RE:变频器无法调频问题?
DCS上泵变频控制程序有问题,检查DCS程序。RE:变频器无法调频问题?
DCS逻辑设计的问题RE:变频器无法调频问题?
楼上几位都说了,是DCS的问题,一般情况下变频器是没有问题的。你检查一下,可能是DCS的程序设定的问题,比如有的泵为了满足工艺生产的要求,停泵后再次起动时,还按以前的给定重新起动,这样是为了保证某些化工生产在紧急停车后再次开车时,还按以前的物料配比进行生产,这样就减少了开车后从0到额定负荷过程的不断调整,可以很快的稳定工艺生产。
RE:变频器无法调频问题?
从介绍的内容分析,不会是变频器的问题,调节开度即改变变频器的工作频率,要查看DCS组态的相应程序,看是否有泵的频率设置要在泵运行时才能进行的逻辑关系,要解决该问题,需改变频率设置的逻辑关系(在泵停止时也能进行设置频率)。