白雪公主 发表于 2012-6-22 08:41:17

帮忙看一下这张MM440的图纸吧

变频器前用接触器是为何呢?KM1闭合反转,反转用个SA就可以解决了吧?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

内芯里 发表于 2012-6-22 11:56:42

RE:帮忙看一下这张MM440的图纸吧

这里看MM440 6端子的信号的定义,变频器上电时,KM1必须吸合,这时,6端子闭合,变频器直接运行,控制2个电机运行,当SA按下时,5端子闭合,变频停止运行,从而停止电机运行。电机的启动则通过KM1的吸合来直接控制,SA急停,调速,RPM在就地操作箱是实现。

收费员 发表于 2012-6-22 15:12:07

RE:帮忙看一下这张MM440的图纸吧

稍微想一下会发现这样设计有一个很大的安全隐患的,当KM1保持吸合是,SA急停复位的瞬间,电机会立即再次启动,这样安全就有很大漏洞了,不知道有没有做其他设计来避免这种情况发生了……

忧伤世界 发表于 2012-6-22 18:27:32

RE:帮忙看一下这张MM440的图纸吧

变频器前不用要接触器的吧。端子5运行,多简单呢,有什么不妥?急停直接和KA的常开串起来进端子5就行了啊

私聊啊 发表于 2012-6-22 21:42:57

RE:帮忙看一下这张MM440的图纸吧

变频器前的接触器可以不用,端子5可以改为保持功能,端子6为正转(或反转),三线制控制。
页: [1]
查看完整版本: 帮忙看一下这张MM440的图纸吧