电气操作中的“三个三”

作为变电运行人员,电气操作是我们的职责任务,安全、正确、高效地完成电气操作任务,是保证电网及设备安全可靠、经济合理运行的关键。我来谈谈关于电气操作中需要我们共同注意并必须贯彻的几个要点,这也是电气操作导则中的“三个三”。
第一个“三”——三对照:对照操作任务和运行方式填写操作票,对照模拟板审查操作票并预演无误,对照设备名称和编号无误后再操作
接到操作任务后,必须明确操作任务所涉及的设备及运行方式的转换,这要求运行人员对站内设备状况和运行方式必须了然于胸,对于所涉及操作的设备存在影响正常运行或操作的,必须向调度反映。对于较复杂的操作任务,可以要求班组人员根据现场运行方式及设备状况集中讨论操作项目,并由操作人填写操作票。现在基本都有五防闭锁装置,所以填写完的操作票必须在五防模拟装置或微机五防上进行预演,以校验操作项目正确,并检查预演后模拟屏上运行方式是否符合操作任务的要求。至于对照双编后在操作,这里说明一点:一是监护人最好先确认已到正确间隔和设备位置后,再唱票,二是操作人复诵时不要看票,要加以理解,并且手和眼要对着设备双编牌背诵并审核操作项目。
第二个“三”——三禁止:禁止监护人直接操作设备,禁止有疑问时盲目操作,禁止边操作边做其他无关事项
监护人直接操作设备将使操作失去有效监护,对于一些较高处的操作,比如验电、投退保护屏后上方空开等,需要高个子的人员操作的,应该借助绝缘凳等工具,或者在操作之前操作人选方面加以考虑,不允许监护人代为操作。对于操作项目有疑问的,操作人和监护人任一方面出现疑问,纵使另一方面清楚,亦不允许操作,双方都必须对操作项目理解透彻,必要时暂时中断操作,向班站长明确或查阅资料。操作过程中必须专注,应该规定操作过程禁止带手机,杜绝一切外来干扰,禁止抽烟、聊天,发现违规应立即制止,必要时暂时中断操作。
第三个“三”——三检查:检查操作质量,检查设备状况,检查运行方式
操作质量,例如刀闸分合是否到位,功能压板投退后装置显示有无变位,后台信号是否正确等等,这些关乎运行的安全性问题,不可忽视,每一项操作过后,都必须对产生变化的设备检查,举个例子:倒母过程合上某线路1母刀闸后,应检查刀闸是否合闸到位,电压切换箱1母电压灯是否亮,母差和失灵屏该刀闸位置显示是否正确,后台刀闸位置显示是否正确。设备状况,特别对于操作过程使某设备带电的,更应该检查是否存在异常现象,如不能继续运行,就应该中断操作,并迅速进行停电处理。运行方式的检查是电气操作的根本,对于操作涉及的设备应该是怎样的状态,站内运行方式是怎样的方式,都必须认真检查,防止方式倒换错误。