功率因数补偿的问题

厂里有个开关过段时间就会过流跳~~我把电容柜投上去的一般在0.97问下会不会是电容柜的问题!
具体情况如下:10KV变400V出线有一 总开关额定电流2500A分二路!!一路开关630A是到隔壁厂家的他们的用电量在110A--250A负载是冷冻机和循环水泵他们没有电容补偿,还有一路就是我们自己的公司现在我们公司在停车基本没有负载,我们有电容柜因为电费是一 起付的为了保证用电质量是我们补偿功率因数的.问题在于出现跳总开关现象.对方又没有问题,我们又没有负载,昨天开关就跳了二 次.现在我们怀疑他们用电负载变化大引起我们电容柜产生大电流,才引起的总开关跳.请各位大师指教!看看是什么引起的谢谢!现在我们电容柜都不投上去了功率因数现在0.78.正在观察中!

不着边际 发表于 2012-6-22 05:25:48

RE:功率因数补偿的问题

补充说明下:对方是欠补偿,我们是过补偿,总的功率因数在我们补偿下在正常范围内。

内芯里 发表于 2012-6-22 08:41:13

RE:功率因数补偿的问题

检查:进线与出线过电流整定值,

生死谍恋 发表于 2012-6-22 11:56:38

RE:功率因数补偿的问题

按你的说法应是过电压跳闸,因为你的设备停了,但电容没停(应该是自动投切)造成过补产生过电压跳闸。如是手动投切电容可以少投些。

notebook 发表于 2012-6-22 15:12:03

RE:功率因数补偿的问题

除检查整定值外,假如系统有谐波,也会引起开关跳!

liion 发表于 2012-6-22 18:27:28

RE:功率因数补偿的问题

谢谢~~大家,我们几个技术人员仔细的讨论了下,认为整定没问题还是可能投入电容多了,对方是冷冻压缩机产生的波动比较大在100-250A之间,引起双方电网波动产生偕波的过电流跳开关。现在电容柜退出来,看实际情况中~,,可惜呀这个月公司电费可能要高很多啊~

守分安常 发表于 2012-6-22 21:42:53

RE:功率因数补偿的问题

应该没这么严重吧?

他们有问题该跳他们的分开关吧?


你说的跳闸是跳总开关吧? 2500的开关跳闸很成问题的。

你们是什么开关,有没有故障记录功能?在线 电流、电压表是什么状况。?