眼镜哥 发表于 2012-6-22 17:09:10

朋友们帮我看看我的PLC柜电源的配置吧?

图上是我大概画了一下我计划的PLC柜的空开配置和选型,请朋友们帮我看看空开的容量选的怎么样?空开的配置合不合理呢?西门子CPU、CP343-1、ET200M个一块,由PS307 5A供电;其他SM模块和压力、流量的信号隔离器由S-350-24供电。谢谢!

第二张图中我把4个热电偶模块的空开从4A换成了2A,还有把5个AI和2个AO共用一个2A空开,1个DO模块的空开从6A换成了4A,这样是不是要好一些呢?
第三张图中,把第二张图中的信号隔离器,由2个4A空开控制换成了4个2A控制,这样是不是要好一些呢?一个压力变送器多少瓦啊?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

liion 发表于 2012-6-22 21:03:40

RE:朋友们帮我看看我的PLC柜电源的配置吧?

空开一定要按电流来选。至于那几路共用空开则视实际情况决定,原则是不能因为某路空开断开而影响到其他设备的运行或造成安全事故!由于小电流的空开价格较贵,对压变等变送器、传感器的供电一般使用熔断器端子。一般常用的二线制变送器的功耗是24V*24mA。
页: [1]
查看完整版本: 朋友们帮我看看我的PLC柜电源的配置吧?