整流器问题?
现使用整流器为:650V/525A,运行的数据为:180V/470A,最近来了个工程师说运行的此数据看整流器和负载不匹配,运行数据糟糕,什么时候整流器烧了都不知道,而且厂家的负责。请各位海友指点,为什么呀,本人是外行不清楚。谢谢了、RE:整流器问题?
整流器选的是偏小了,运行电流都470A了,你选的额定才525A,一般要2.5倍电流!RE:整流器问题?
电流和负载有关系,当时料液中导电离子多,运行平稳后电流会降至420A左右。我想问的是:此数据看整流器和负载不匹配,运行数据糟糕,什么时候整流器烧了都不知道,而且厂家的负责。请各位海友指点。RE:整流器问题?
整流器电流偏小,电压偏高!