不说再见 发表于 2012-6-22 21:42:40

并联电容器补偿(星形接法)

并联电容器补偿(星形接法)

1、问:汽车制造厂采用的焊接设备如单相焊机、三相焊机,都是使用三角形接 法、即跨接在相间接入电网,选用动态补偿要和负载的接法相一致,也应该使用三角形的接法、跨接在相间对应进行补偿,根据该相焊接的功率因数和无功功率投入相应的补偿电容,这样从能量流动、以及补偿效果来讲最为合理。
答:“选用动态补偿要和负载的接法相一致”的说法欠妥,设备及电容器采用何法接入电网取决于其额定电压。

2、
问:三角接法在补偿前或补偿后均无中性点电流,也有利于谐波的消除。
答:实际操作中电网不可能达到完全三相平衡,当三相不平衡时N线会有电流产生,就是所说的“零序电流”。有中性线的星形连接,可对可对“零序电流”进行完全补偿,补偿电容的值由“零序电流”的大小和相位决定。而三角接法的电容补偿装置不能产生零序电流,因而不能对不平衡线路的“零序电流”进行补偿。为了回避谐波的影响,必须采取消除谐波影响的措施,其中一条重要的措施就是在电容器回路中串联一定数值的电抗器,即造成一个对n次谐波的滤波回路,这个技术很成熟。

3、问:星形连接的补偿电容器组额定电压为230V,为星形接法,分别连接在
L1-N、L2-N、L3-N,与负荷的实际接法不一样。由于电容器运行电压低,电
容量为相对相接法的1/3,选取单只数量增多,导致安装困难、安全性降低。
答:三角形接线的电容器直接承受线间电压(380V),任何一台电容器因故障被击穿时,就形成两相短路,故障电流很大,如果故障不能迅速切除,故障电流和电弧将使绝缘介质分解产生气体,使油箱爆炸,并波及邻近的电容器。因此这种接线在380V配电系统中只有少量使用。而星形接线电容器的极间电压是电网的相电压(220V),绝缘承受的电压较低,当电容器组中有一台电容器因故障击穿短路时,由于其余两健全相的阻抗限制,故障电流将减小到一定范围,并使故障影响减轻。

4、问:负荷点焊机分别连接的是L1-L2、L2-L3、L3-L1,由于补偿时负荷不平
衡,极易造成中性点电位偏移,致使某相电压升高,某相电压降低,此时电容器的容量发生变化,补偿精度受到影响,尤其在出现严重不平衡时,电容器运行极不安全,如出现某相过补偿或欠补偿,将使零线电流太大导致保护开关误动作,影响配电系统的安全可靠性。

答:当中性线接地电阻值过高或断线时,此时由于三相负载的不平衡,导致中性点将发生偏移。电力设备试验规程规定:100kVA以下的变压器接地点接地电阻不大于10Ω,100kVA以上的变压器接地点接地电阻不大于4Ω。一般接地系统可以达到接地电阻要求。当中性线接地电阻值满足要求或没有断线时就不存在中性点偏移。即便中性点偏移,电压升高、降低,本身电容器线路具有过电压保护,可及时断开电源,达到保护电容器目的。

5、问:采用星形接法的三相不平衡系统的最大弊端为:通常我国低压采用三相四线制TN-C系统供电。其特点是工作中性线N与保护接地线PK合为一根 PEN线,所有设备的外裸可导电部分均与PEN线相连。当三相不平衡时,PEN线上有电流通过。分相补偿时电容器频繁投切引起的三相不平衡合闸涌流,可使PEN线过负荷发热,引起零电位漂移,危及人身安全,影响用电设备的正常工作。所以采用星形接法的三相不平衡系统,应尽可能降低星形接法电容器中性点的接地电阻,以保证由三相不平衡合闸涌流引起的零电位漂移较小。
答:“三相不平衡合闸涌流”可在电容器线路上串联电抗来限制合闸涌流。
页: [1]