整流器与负载不匹配问题?
我们厂使用的整流器(1020V/350A),这两天来了个工程师,看了后说,我们所使用的整流器和不匹配。输入功率300KW,输出功率只有75KW,这里所指的不匹配是哪方面引起的原因。RE:整流器与负载不匹配问题?
如果整流器是固定电压固定电流输出的,就没什么关系,只不过当初多花点设备投资而已。但如果电压电流是可调节的,确实有些不匹配,这样的结果就是可控硅的导通角较小,对电网会产生很多谐波污染,无功损耗也会大些。正常情况下导通角工作在150°以上比较好RE:整流器与负载不匹配问题?
各位海友多发发言呀。谢谢了。RE:整流器与负载不匹配问题?
请各位海友发言,谢谢了。