bdsds 发表于 2012-6-21 21:36:14

化工企业两路电源问题

我公司是新建化工企业,设计是两路电源,从国家两个电网引入的,而现在只有一路电源到位,另一路要到明年11月份到位,一路电源安全,环保,电力,都不同意让开车,我公司计划上一台柴油发电机或者是EPS应急保护电源,不知道安全,环保能否通过。请大家帮帮忙给出出主意,怎么既经济又能保证开车,谢谢了。

不掉眼泪 发表于 2012-6-21 23:33:29

RE:化工企业两路电源问题

一路电源和一台柴油发电机,也可以称为双电源;但是柴油发电机的功率相对是小的,如果能满足哪些不能断电的负荷容量,应该勉强可以吧!

黄昏了 发表于 2012-6-22 01:30:44

RE:化工企业两路电源问题

我的消防泵总的功率是405千瓦,那我的发电机应该选用多大的呢

走到异地 发表于 2012-6-22 03:27:59

RE:化工企业两路电源问题

上台500千伏安的吧!!!

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

生死谍恋 发表于 2012-6-22 05:25:14

RE:化工企业两路电源问题

选1000kva的吧。

守分安常 发表于 2012-6-22 07:22:29

RE:化工企业两路电源问题

从安全角度考虑是不行的,但现在是单电源双回路的话,那么可以先将装置的一级负荷及重要负荷统计出来,增加柴油发电机或是EPS\UPS电源等,主要是安全设计专篇要通过审查,405KW电机用柴油发电机带,应该选用1000KVA的,且电机必须采用降压启动方式。

hurry 发表于 2012-6-22 09:19:44

RE:化工企业两路电源问题

另一路用UPS电源是可以的,我们刚建的一个化工厂就是一路电源引自国家电网,一路是UPS应急电源,不过UPS挺多的,专门设了两个UPS机房,我们现在的工厂已经开车了。

内芯里 发表于 2012-6-22 11:16:59

RE:化工企业两路电源问题

可能仅考虑消防泵是不行的,还要考虑其它应急有电,不然安全方面是很难通过的,消防泵只是出问题以后的救助设施,要有紧急停车用电等、包括应急照明等到,405KW的消防泵,要看是什么样的起运方式,还有发电机的性能不同所要求的容量也不同,如采用变频器起动、软起动、其它性质的起动,其起动电流都不一样。发电机的内阻隔较大,其过载能力较低,但有的发电机会设有自动减载等功能,所以要了解这些要与发电机厂家联系。

小空分 发表于 2012-6-22 13:14:14

RE:化工企业两路电源问题

有这么大功率的电机,一路电源加柴油发电机的话带起来会很吃力的,
不知道你们厂总的负荷大概是多少,上UPS应该是没有问题的,不过投资可能会比较大

UPS和柴油发电机在另外一路电源到位后都还是可以用的,做为整个厂的备用电源来说,UPS和柴油发电机各有好处,
UPS的电源很稳定,但持续时间受到电池容量限制
柴油发电机启动电流不是很稳定,在切换的时候有稍许波动,对电流敏感度高的电机可能会有影响,但只要你供柴油,时间上可以一直持续下去
上述两个办法的成本因素还望那位大虾分析一下.

誓言 发表于 2012-6-22 15:11:29

RE:化工企业两路电源问题

我是个外行,弱弱的提个问题,这两路电源是否是防止一路故障?具体是怎么实施的,并联还是串联或是其他?因为交流电是正弦波型式,会存在相差问题吧?谢谢!