okyes 发表于 2012-6-22 14:32:09

25000KVA的油浸变压器日常检查有哪些项目

25000KVA的油浸变压器日常检查有哪些项目

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 17:08:29

RE:25000KVA的油浸变压器日常检查有哪些项目

很多经常检查变压器的液位,温度,散热片的温度,这些都是常规的检查。

write 发表于 2012-6-22 19:44:49

RE:25000KVA的油浸变压器日常检查有哪些项目

六.运行中的油浸自冷式配电变压器巡视检查
1.油浸自冷式配电变压器有哪些主要元部件?变压器的型号解释。
答:(一)主要部件:(1)绕组;(2)铁芯;(3)油箱;(4)油;(5)油枕;(6)呼吸器;(7)绝缘套管;(8)分接开关;(9)温度计;(10)放油阀门;(11)加油阀门。
(二)型号:(1)S7-400/10:S:三相;7:设计序号;400:额定容量;(2)SZ:节能
2.巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?
答:(一)巡视周期:(1)有人值班:每班一次;(2)无人值班每周至少一次;(3)采用强探测尚未循环的水冷变压器,每小时巡视一次;(4)线路上配电变压器,每月检查一次。
(二)巡视内容:(1)检查变压器的电流、电压等变化情况;(2)变压器的油面和温度是否超过允许值;(3)油面位置是否合格,有无渗漏现象;(4)接线端子有无过热现象;(5)瓷套管是否清洁,有无裂纹和碰伤、放电痕迹;(6)运行中的声响是否正常;(7)呼吸器中的吸湿剂达到饱和状态;(8)防爆管的隔膜是否完整。
(三)特殊巡视:(1)变压器过负荷运行时,;(2)新投入运行的和大修后的;(3)带缺陷运行的;(4)恶劣天气(雾天、雪天、大风天气、雷雨天气时)
3.运行中的变压器温升过高有哪些原因?应如何处理?
答:(1)变压器的分接开关接触不良,处理:停电吊芯检修;
(2)变压器绕组匝间或层间短路,处理:停电检修;(3)铁芯片间绝缘损坏,处理:停电吊检修。
页: [1]
查看完整版本: 25000KVA的油浸变压器日常检查有哪些项目