火姐 发表于 2012-6-22 15:11:11

变频器干扰

我公司现在用的是MICROMASTER 440的变频器,具体数据为:输入380~480V 87A,输出 75A~90A VT,电机37KW(45KW VT)
该选用功率多大,电流多大的输出电抗器来阻止变频器的干扰了?

生死谍恋 发表于 2012-6-22 18:26:36

RE:变频器干扰

需要看你的负载类型,如果是风机水泵型立方负载,选45KW足够了,如果是有过载要求的负载,就要进一步加大容量!是否需要输出电抗器主要看与电机连线的长度,通常小于100米就可不考虑;如果是带多个电机的话,就要将所有的电机连线的长度加起来考虑!

shirley 发表于 2012-6-22 21:42:01

RE:变频器干扰

选型手册上有,不同功率的变频器选配何种型号规格的电抗器是固定的。
页: [1]
查看完整版本: 变频器干扰