变频器干扰
我公司现在用的是MICROMASTER 440的变频器,具体数据为:输入380~480V 87A,输出 75A~90A VT,电机37KW(45KW VT)该选用功率多大,电流多大的输出电抗器来阻止变频器的干扰了?
RE:变频器干扰
需要看你的负载类型,如果是风机水泵型立方负载,选45KW足够了,如果是有过载要求的负载,就要进一步加大容量!是否需要输出电抗器主要看与电机连线的长度,通常小于100米就可不考虑;如果是带多个电机的话,就要将所有的电机连线的长度加起来考虑!RE:变频器干扰
选型手册上有,不同功率的变频器选配何种型号规格的电抗器是固定的。