green 发表于 2012-6-22 13:12:16

洁净区内的电控柜安装应该注意什么?

一家食品GMP厂房,生产粉剂产品,在安装电控柜时有了问题,因有喷雾装置,所以喷雾间设定为相对负压,但是操作面的电控柜内部也处于相对负压状态下了,生产一个月后拆开检查,发现里面粘满了粉尘(糖、淀粉等)。请教战友们:是要把密封再密封好些呢,还是有专门的适用于洁净区生产控制用的电控柜?按键处也会漏风吧?
我这里只是面板在洁净区内,后面的电路是处于非洁净区的。

冰雨 发表于 2012-6-22 17:06:46

RE:洁净区内的电控柜安装应该注意什么?

这是一个简单的问题,一般来说大部分的粉剂产品生产厂房应该都是粉尘防爆区域(可以按贵单位的粉尘性质查设计手册确定是防爆区域),所以呢处于里面的电气设备就得按照防爆来配置。
处理方法:只要将控制面板更换为防爆的控制面板,如果电控柜也在该区域则可以将其也更换为防爆的就解决这个问题了!
注意:如果贵厂的粉剂产品如果是易燃易爆的那就必须更换为防爆电器产品!否则可能发生重大事故!

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:01:16

RE:洁净区内的电控柜安装应该注意什么?

谢谢HHMYL 的答复,我们会在改造中试验的,非常感谢!