高压电缆距离
实际安装中,10KV高压电缆离仪表中控室距离一般是多少,电缆为直埋。RE:高压电缆距离
应该考虑10KV电缆对仪表线路及设备的干扰距离有多远RE:高压电缆距离
因为直埋电缆离地面已有0。7米,只要离开电缆走向路径0。75米外就行了。RE:高压电缆距离
《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》DL/T5220-2005表13.0.2规定对于居民区对地距离为6.5m
线路边线与永久建筑物之间的距离在最大风偏下不应小于0.75m(绝缘线)
属于电力行业标准
RE:高压电缆距离
这个要求桥架内300(400)就够了。埋地的话少层屏蔽,没有这方面的理论依据了。一般1米。2米就可以了。最好到 仪表区去问问
仪表怕电气的干扰,电气貌似只规定人身方面的安全多些。!~!
RE:高压电缆距离
工厂中实际距离有多少米的,规范中没有找到。