铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?谢谢
RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
若是电缆中间接头的话,做法基本上与铜芯和铜芯电缆对接差不多,但是中间的对接套管需要采用铜铝过渡接头才行。RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
二楼说的对,要用到铜铝接头的(或者接线端子),要不不管怎么用,铜铝直接连就会发热铝会氧化的RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
谢谢二位的解释。能介绍一下其施工工艺吗?RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
进一步问::::完全不同型号的电缆如何对接?如YJV与ZLQ;
YJV-3*70 1*35与VLV-4*95
RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
用铜铝接头,不然容易氧化RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
中间的话就用铜铝过渡管,如果是终端头的话采用镀锡铜鼻子。RE:铜芯电缆与铝芯电缆如何连接?
有专门的铜铝过渡接头,压接。
页:
[1]