配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

我有时遇到这样一个问题,设备检修后或开车期间在配电房给用电设备送电后,现场设备竟然自己启动(现场启动按钮没按),这是哪里出现了问题,一般是哪里最容易出现问题,怎么去查找原因?请各位帮忙解答。

内芯里 发表于 2012-6-22 04:04:57

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

1、控制线路是否有联锁启动。
2、辅助触点、按钮是否有接通。
3、控制接触器是否有粘连。

伊势丹 发表于 2012-6-22 06:41:17

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

检查辅助触点、按钮是否有接通,控制接触器是否有粘连,检修时是否接错线。

工控人 发表于 2012-6-22 09:17:37

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

先查控制回路图纸和接线,我感觉这2地方出错的可能性最大。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 11:53:57

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

1、接线错误;根据图纸来确定,
2、启动按钮粘连

生死谍恋 发表于 2012-6-22 14:30:17

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

启动触点拉毛,触点间有异物受潮

黄昏了 发表于 2012-6-22 17:06:37

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

是不是有自动装置?这样的话只要给定信号没变,一上电就可能自动启动。

这个夏天 发表于 2012-6-22 19:42:57

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

这类故障的检查:
1)按下停止按钮设备能停止运行,应检查启动按钮的常开点或接触器自保持接点两是否因接线错误或其他原因而导至短路故障。
2)按下停止按钮设备不能停止运行,先检查接触器主回路触头是否已熔焊不能断开,若主回路正常,再检查接触器控制回路,重点检查出停止按钮电源侧接点至接触器线圈之间的接线错误或短路故障。

pisen 发表于 2012-6-22 22:19:17

RE:配电房用电设备送电后,设备自启动是什么原因

接触器常开触头粘连,或主触头粘连
控制起动按钮没有复位