考考你:电缆保护套腐蚀的原因
在化肥厂凉水塔附近的电缆,240mm2,绝缘层为聚氯乙烯,厚度5mm,电压4000V,用铝线捆扎在瓷瓶上,使用一年后发现,与铝线接触的聚氯乙烯都已经腐蚀坏了。在附近地区有氨味,周围其它地方的电缆都没出现同样现象,铝扎线的捆扎方式也是标准的。请问:聚氯乙烯被腐蚀是什么原因造成的呢?
这是现场用手机拍摄的照片
我再用手机转拍,注意:只有与铝线接触的护套,才有腐蚀。<img width="600" height="793" file="http://home.hcbbs.com/attachment/200905/15/98169_1242371729A53M.png" border="0" alt="" /> <img width="600" height="793" file="http://home.hcbbs.com/attachment/200905/15/98169_12423717307jgq.jpg" border="0" alt="" />
RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
难道搞化工的都没碰到过吗?RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
没有太注意到这个问题,楼主观察的还特别认真RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
你这个问题很现实,可我不是搞化工的。RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
你那儿的风力有多少?RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
5# smlx1978微山湖附近,铁道游击队出没的地方。
至于风力,我也说不上来,山东南部地区。
我个人认为,与风力关系不大。
RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
我的神呀!这个问题怎么没有答案呀?
有知道的快来呀
RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
估计是氨气分解后生成的氢气与铝反应后生成了氢化铝,氢化铝又与聚氯乙烯反应,导致电缆脱皮了!RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
再就是楼上说的化学腐蚀了.RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因
是物理损坏还是化学腐蚀?