卡斯柯 发表于 2012-6-21 19:36:47

考考你:电缆保护套腐蚀的原因

在化肥厂凉水塔附近的电缆,240mm2,绝缘层为聚氯乙烯,厚度5mm,电压4000V,用铝线捆扎在瓷瓶上,使用一年后发现,与铝线接触的聚氯乙烯都已经腐蚀坏了。在附近地区有氨味,周围其它地方的电缆都没出现同样现象,铝扎线的捆扎方式也是标准的。

请问:聚氯乙烯被腐蚀是什么原因造成的呢?

这是现场用手机拍摄的照片

我再用手机转拍,注意:只有与铝线接触的护套,才有腐蚀。<img width="600" height="793" file="http://home.hcbbs.com/attachment/200905/15/98169_1242371729A53M.png" border="0" alt="" /> <img width="600" height="793" file="http://home.hcbbs.com/attachment/200905/15/98169_12423717307jgq.jpg" border="0" alt="" />

黄昏了 发表于 2012-6-21 21:34:02

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

难道搞化工的都没碰到过吗?

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 23:31:17

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

没有太注意到这个问题,楼主观察的还特别认真

不着边际 发表于 2012-6-22 01:28:32

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

你这个问题很现实,可我不是搞化工的。

小空分 发表于 2012-6-22 03:25:47

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

你那儿的风力有多少?

乖乖女 发表于 2012-6-22 05:23:02

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

5# smlx1978

微山湖附近,铁道游击队出没的地方。

至于风力,我也说不上来,山东南部地区。

我个人认为,与风力关系不大。

守分安常 发表于 2012-6-22 07:20:17

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

我的神呀!

这个问题怎么没有答案呀?

有知道的快来呀

pisen 发表于 2012-6-22 09:17:32

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

估计是氨气分解后生成的氢气与铝反应后生成了氢化铝,氢化铝又与聚氯乙烯反应,导致电缆脱皮了!

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 11:14:47

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

再就是楼上说的化学腐蚀了.

内芯里 发表于 2012-6-22 13:12:02

RE:考考你:电缆保护套腐蚀的原因

是物理损坏还是化学腐蚀?