电动机配电
一台5.5KW的电机,到配电室有150米,如果配3*2.5 1*1.5的电缆做动力线是否可行RE:电动机配电
可以,但线路有点长了RE:电动机配电
不行,按安全载流量2.5/mm2本来就不够,更何况还有长度因素没加在里面。应用3*6 1*2.5电缆。RE:电动机配电
3# 电神请问一下2.5的导线载流量是多少
RE:电动机配电
4# lihy只有7-8A。当然所说的都是铜线。
RE:电动机配电
<div class="quote">一台5.5KW的电机,到配电室有150米,如果配3*2.5 1*1.5的电缆做动力线是否可行wjz 发表于 2009-9-7 21:18 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
RE:电动机配电
2.5线载流量是应该够了,5.5KW电机电流11左右,还要看供电的电压,也就是电机运行时的电压降是多少,根据电缆的阻值、系统电压在额定值中应该没有问题,如从安全可靠性等长远考虑最好电缆提高一号。