电气问题
变压器低压侧电缆间断性对地放电时,由于本级高压开关拒动,造成越级跳闸。而且造成该段母线上的设备部分掉闸。我的问题是:母线上的其他设备掉闸,是否是由于间断性接地造成系统谐振引起的。如果增加线路电抗器效果如何,能避免吗?请指教RE:电气问题
首先告诉我电压的等级,11035 还是10KV这个很重要,线路电抗器很少用,主要用在电容器上进行滤波高次谐波一般3次和5次,回答放电部分回路停电问题,有可能你的回路里面有不平衡跳闸和低电压跳闸功能,可能引起以上问题,要不综保的误判率没有这么高。
RE:电气问题
变压器低压侧电缆间断性对地放电时,会造成低压侧压降,压降小于百分之七十时有失压保护的断路器会跳闸的,这与装不装电抗器无关系.