VCM装置区的电动机怎么防水
我公司的装置区某些电动机一下雨便进水,检查出来是挠性管渗进来的,有时差点淹过电动机的接线柱。这样子很危险,那里是防爆区,氢气锅炉装置、VCM成品罐装置区。
各位海友请出高招指点一下。
RE:VCM装置区的电动机怎么防水
1、穿线管的施工肯定存在问题,要保证穿线管的任一部分都不会进水,否则怎么防爆啊?2、挠性管的另一端低于电机接线盒
3、舍弃穿线管和挠性管,改用专用铠装防爆电缆,按规范与电机连接就不会出现问题了。
4、顺便说一下,这是个低级施工错误,典型的不按标准规范施工。
RE:VCM装置区的电动机怎么防水
最好的办法就是看看电缆还有没有余量,有的话,加排水阀吧。当时装防爆软管的时候应该没装排水阀吧,要不把防爆软管都取消了算了,换成防爆格兰,就好了。
用防爆软管很大程度上都存在进水的问题,特别配的管是一个直管,很容易进水。
RE:VCM装置区的电动机怎么防水
防爆软管最好从防爆接线盒下面接入。检查挠性管连接的垫片是否已变形,造成密封不死RE:VCM装置区的电动机怎么防水
主要是在安装时不规范,没有按要求做,穿线管要有防止进水的措施,在穿线管与金属软管的接头要低于电机的进线口。