关于电流误差的叠加!
LED数显电流表(50/5)的精度为0.5,互感器(50/5)的精度也为0.5,那么在设备平稳运行状态下.电流表允许现实的最大误差是2.5A还是5A?RE:关于电流误差的叠加!
电流表精度为0.5应该是指误差不超过±0.5%,则其最大误差电流应该为±0.25A吧?RE:关于电流误差的叠加!
2# niuzilong 那互感器的误差是否可以忽略?RE:关于电流误差的叠加!
应该要叠加吧.而且你看下应该是满量程的精度.要是显示的精度就显示*#RE:关于电流误差的叠加!
4# hefeiyibiao我赞同你的观点!我也觉得要叠加!
RE:关于电流误差的叠加!
0.5级 是100A误差为0.5A也就是0.5%的含义,一般来说两个0.5的话都是叠加的,但是通常电流表的话无所谓了 本来一个格就差很多,哪怕是数字也是在波动。
页: