消弧消谐的作用

有的10KV配电室安装了消弧消谐装置,而有的没按,到底消弧消谐装置有什么作用?
在什么等级的配电室需要安装?

私聊啊 发表于 2012-6-22 22:57:19

RE:消弧消谐的作用

消弧消谐选线及过电压保护装置适用于3~35KV中性点不接地、中性点经消弧线圈接地或中性点经高阻接地的电力系统,能对系统中的各类过电压加以限制,有效地提高了系统运行安全性及供电可靠性。
消弧功能:该装置全程全自动处理配电网中的单相接地故障。实时自动跟踪,实时监测,当发生单相瞬时爬电、漏电性接地时自动处理;当发生单相弧光性接地和单相金属性接地时,装置经微机立即选出故障相进行处理并报警,存贮故障相别和时间。
消谐功能:装置不但能消除二次谐振,而且有时还能对电网主干线中的一次谐振进行处理,本装置通过对零序电压的幅值和相位值的检测,当发生故障时使电抗器投入工作,由于其分频作用,使得谐振条件破坏,达到消谐的目的。

不着边际 发表于 2012-6-22 23:36:24

RE:消弧消谐的作用

消谐装置一般安装于母线电压互感器柜中,防止产生谐振过电压

敌法师 发表于 2012-6-23 00:15:29

RE:消弧消谐的作用

中性点不接地系统用,一般是6-35KV的系统中
多用在多电缆的公司,线路方面差一点,主要是为了保护电缆,通俗说法当电缆一相弧光接地的时候,消弧柜的真空接触器直接接地,达到灭弧的效果,因为弧光接地的时候会造成弧光过电压容易产生3倍以上的过电压,从而烧坏其他设备,但是如果及时的监控接地了会减少损失。
我们公司用的,说实话意义不大,还容易造成误判,尤其我们这里有个地方时农网,外网线路经常的接地,对我们影响很厉害。