变频器控制泵流量
各位,我对变频器不太懂。
单位有一台变频控制的螺杆泵,因设计条件不对,运行时发现总在低频时运转,电机发热很大。想换一台能力较小的螺杆泵,但我不知道原变频器是否可用, 不知看什么参数能判断是否要更换变频器?
谢谢
RE:变频器控制泵流量
看你的设计工况与实际差多少?如果实际比设备和额定相差的比较多,你就值得换一台了.
RE:变频器控制泵流量
1、电机长期在低频状态下运行就会发热,除非采用变频电机。2、变频器只要容量比拖动电机的容量大即可。
RE:变频器控制泵流量
1)变频器在低频时运转,电机也不会发热很大的。这可能是你的变频器与电机不匹配(如容量、电机工作方式、电机散热等)。一般变频器容量与电机容量一样大或比电机稍微大一些即可。2)最主要的是看电流参数决定。
RE:变频器控制泵流量
根据你的描述,应该是螺杆泵的选型大了,换一台流量小的螺杆泵,电机功率肯定也相应的减小,变频器能够使用。RE:变频器控制泵流量
更换容量小的螺杆泵后,应将更换后电机的功率等相关参数输入变频器,否则变频器对电机的保护设置将失去作用。(原电动机容量较大)RE:变频器控制泵流量
电机发热是不是轴承问题?要看变频先看运行时电流显示,是不是在控制压力不变的情况下电流有上升趋势?RE:变频器控制泵流量
变频控制的螺杆泵,在低频时运转时,电机后面的风扇基本不起作用,所以电机散热不太好;另外一个就是电机在低频时运行转矩稍小,如果还是额定负载的话电机可能会处于过载的状况,电流上升,会发热。如果发热只要能维持在正常范围内,就没必要更换能力较小的螺杆泵。如你一定要换,变频器可以利用,只是应将更换后电机的功率等相关参数输入变频器,否则变频器对电机的保护设置将失去作用。
RE:变频器控制泵流量
再说一点意见:降低转速后,相对提高了螺杆泵的使用寿命。螺杆泵的流量与转速成线性关系,相对于低转速的螺杆泵,高转速的螺杆泵虽能增加了流量和扬程,但功率明显增大,高转速加速了转子与定子间的磨耗,必定使螺杆泵过早失效,而且高转速螺杆泵的定转子长度很短,极易磨损,因而缩短了螺杆泵的使用寿命。
你还可以考虑换一台转速相对较低的电动机,再用变频器调整电动机转速可能更好。
页:
[1]